suyn2006 2014-09-26 12:02:28 | 北京市 其他專業 | 1056查看 1回答
麻煩看一下圖中母線試驗的工程量是幾根?
麻煩看一下圖中母線試驗的工程量是幾根? 電纜試驗工程量是幾根? 變壓器系統調試是幾個? 送配電系統調試是幾個?問題補充:互感器試驗是幾個? 電器柜試驗是幾個? 避雷器試驗是幾個?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
截圖一:高壓電纜試驗(3*150)1根;送配電系統調試(高壓)1個系統;各高壓開關柜安裝前的本體調試由廠家完成(柜內的互感器、避雷器試驗也有廠家完成),不得計算,高壓開關柜安裝后參與系統調試的調試,含在(高壓)系統調試里面；得另行計算。
截圖二:變壓器系統調試1個系統,斷路器、變壓器的單體調試由廠家完成,斷路器、變壓器安裝后參與系統調試的,含在變壓器系統調試?yán)锩妫荒妇€試驗1段(含三相),(柜內母線試驗由廠家完成);送配電系統調試(低壓)1個系統;各低壓開關柜安裝前的本體調試由廠家完成(柜內的電容器、避雷器試驗也有廠家完成),不得計算,低壓柜、配電箱安裝后參與系統調試的調試,含在(低壓)系統調試里?,不得另行?jì)算。
2014-09-27 11:28:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看