suyn2006 2014-09-26 11:35:57 | 北京市 其他專業 | 4243查看 2回答
高壓電纜試驗工程量計算規則的迷惑?
高壓進線柜是用的3*150的電纜,高壓出現柜用的是1*150的電纜,那么電纜試驗工程量是4根嗎? 還是1根?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:進線柜的3*150的按照一根計算試驗。那1*150的應該是接地吧?不然怎么會用一根,如果在這樣就不計算試驗。
2014-09-27 09:53:53
-
高壓進線柜是用的3*150的電纜,高壓出現柜用的是1*150的電纜,那么電纜試驗工程量是4根嗎? 還是1根?
答:高壓電纜試驗,不按芯數,不按次數,指按根數,例如進線1根(3*150),出線3根(1*150),高壓電纜試驗的工程量計算為4根。
2014-09-27 10:49:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看