suyn2006 2014-09-25 22:00:55 | 北京市 其他專業 | 1467查看 1回答
全國統一工程量計算規則中的這句話該如何理解?
(1)配電室內帶有調試元件的盤、箱、柜和帶有調試元件的照明主配電箱,應按供電方式執行相應 的“配電設備系統調試”子目。 4、送配電設備系統調試,系按一側有一臺斷路器考慮的,若兩側均有斷路器時,則應按兩個系統計算 7、變壓器系統調試,以每個電壓側有一臺斷路器為準,多于一個斷路器的按相應電壓等級送配電設備系統調試的相應項目另行計算。 什么是調試元件? 什么是照明主配電箱? 動力箱和照明箱有什么區別? 變壓器系統和送配電設備系統有什么區別?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
調試元件就是配電箱柜里面安裝需要進行調試的元器件,比如有刀開關,漏電開關,空氣開關,萬能式斷路器,電流互感器,電壓互感器,電壓表,電流表,啟動按鈕,停止按鈕,端子排,紅色停止關閉指示信號燈,綠色啟動運行指示燈,銅排,鋁排,熔斷器,保險絲,切換開關,鈕子開關,吸合線圈等。
主配電箱可以理解為進戶箱,就是從電力引進的配電箱。
動力箱就是用于電力的,比如設備、空調設備等照明用電之外的用電;照明就是用于燈具照明、插座用電。
變壓器系統就是電力進來的高壓電要通過變壓器等設備變為我們可以用的低壓?;送配電設備系統就是轉換后供電的配電箱柜等系統。
2014-09-26 15:59:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看