  • 關于板負筋問題

    1、如第一張截圖所示:如果板鋼筋為雙層雙向,然后圖紙中有附加鋼筋c8-200,那么這時的附加鋼筋用板負筋布置,那么這時的板負筋需要布置板分布筋嗎? 2、我還想問:雙層雙向的板鋼筋如果沒有附加鋼筋,那么我可不可以理解成:所有設計板鋼筋為雙層雙向鋼筋不需要布置板負筋(我知道設計院有負筋的地方會畫出來)? 3、如第二張截圖所示:如果一塊板四周都有板負筋、跨板受力筋布置,板鋼筋為單層單向鋼筋布置,那么這時需要布置板分布鋼筋嗎?

    受力筋布置

    附加鋼筋

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    你好:1、如第一張截圖所示:如果板鋼筋為雙層雙向,然后圖紙中有附加鋼筋c8-200,那么這時的附加鋼筋用板負筋布置,那么這時的板負筋不需要布置板分布筋了,因為板頂有了雙向的受力筋了。

    2、我還想問:雙層雙向的板鋼筋如果沒有附加鋼筋,那么我可不可以理解成:所有設計板鋼筋為雙層雙向鋼筋不需要布置板負筋(我知道設計院有負筋的地方會畫出來)?你的理解是正確的。

    3、如第二張截圖所示:如果一塊板四周都有板負筋、跨板受力筋布置,板鋼筋為單層單向鋼筋布置,那么這時需要布置板分布鋼筋嗎?板面部沒有受力筋的地方用分布筋布置。你在計算設置里定義一下,軟件會自動考慮是否計算的。