  • 關于消防管道試驗壓力的問題?

    室內消防栓系統、噴淋系統的管道試驗壓力為1.40MPa 請問怎么理解,是否要求壓力不低于1.40MPa,還是不高于1.40MPa,而實際情況是1.20MPA,這樣是否符合圖紙要求?

    室內消防栓

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    可參考《自動噴水滅火系統施工及驗收規范》GB50261-96。其中有明確規定;6.2.2 當系統設計工作壓力等于或小于1.0Mpa時,水壓強度試驗壓力應為設計工作壓力的1.5倍,并不應低于1.4Mpa;當系統設計工作壓力大于1.0Mpa時,水壓強度試驗壓力應為該工作壓力加0.4Mpa。
    6.2.4 水壓嚴密性試驗應在水壓強度試驗和管網沖洗合格后進行。試驗壓力應為設計工作壓力,穩壓24h,應無泄漏。因此,根據壓力表的度數,此試驗如果在規范規定時間內達到此壓力,為不合格。

    2014-09-10 14:43:51 

  • 圖紙要求是達到1.4MPa,也就是最低值達到1.4的壓力值。

    2014-09-10 13:38:35 

  • 答:室內消防栓系統、噴淋系統的管道試驗壓力為1.40MPa ;是要求壓力不低于1.40MPa。

    2014-09-10 14:05:43 

  • 室內消防栓系統、噴淋系統的管道試驗壓力為1.40MPa 請問怎么理解,是否要求壓力不低于1.40MPa,還是不高于1.40MPa,而實際情況是1.20MPA,這樣是否符合圖紙要求?

    回復:系統試驗壓力有要求的必須嚴格執行設計要求的試驗壓力,試驗壓力即強度試壓壓力必須等于1.40MPa,嚴密性試驗壓力為工作壓力。如果還有疑問,可以咨詢設計。

    2014-09-10 14:10:33 

  • 室內消防栓系統、噴淋系統的管道試驗壓力為1.40MPa 是要求壓力不低于1.40MPa圖中實際情況是1.20MPA,這樣是不否符合圖紙要求的

    2014-09-10 14:57:57 