屋面板上部未布筋部分配置?6@200鋼筋網與主筋和分布筋搭接,搭接長度250。
圖紙中:屋面板上部未布筋部分配置?6@200鋼筋網與主筋和分布筋搭接,搭接長度250。 請問:1未布筋部分,是指未布負筋還是受力筋部分? 2搭接長度250如何設置?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納請看示意圖片,用溫度筋定義
2013-05-02 14:06:32
-
未布筋部分,是指未布負筋還是受力筋部分?是指受力筋部分。 2搭接長度250如何設置?在計算設置--板里面設置。
2013-05-02 10:29:27
-
用溫度筋布置 計算設置里面將搭接改為250
2013-05-02 11:48:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看