電纜頭與壓接端子與無端子外部接線
1、電纜頭記取的規格是多大,我在網上查的是大于等于16mm的計算電纜頭,套電纜頭35mm以內的子目。小于16mm的,不用計電纜頭,套用壓接端子子目,因為小?6mm的電纜不會按照電纜頭的施工工藝做。想問這樣記取的依據是什么,不要說哪的經驗,要規定性的文件說明。 2、如果16mm以內的電纜不計電纜頭了,那么電纜終端頭最小檢修量1.5m就不用記取了? 3、大于等于10mm的電線套壓接端子16mm以內的這個子目,如從電井電表箱到戶內配電箱是bv-3*10,那么就記取2*3=6個壓接端子16mm以內。 4、小于10mm的電線,記取無端子外部接線,如戶內配電箱,1個照明回路bv-3*2.5和5和插座回路bv-3*4,那就計算1*3=3個無端子外部接線2.5mm以內,5*3=15個無端子外部接線6mm以內,不知道這樣理解對嗎? (歡迎北京大海老師回答,我在幫助過我的人里面找不到您了)
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.北京2012定額子目是從6mm2開始計算電纜頭,不過一般10mm(不含)以下不套電纜頭定額,10mm2以上的可以套用電纜頭定額,定額子目分干包式和熱縮式。預算是按施工工藝、規范、定額進行,不是按實際施工進行,實際施工不按工藝標準進行與預算無關。2. “如果16mm以內的電纜不計電纜頭了,那么電纜終端頭最小檢修量1.5m就不用記取了?"沒有明文規定說可以這么做。當然在預算時你這么做了等于少掙了錢,老板會“很高興的”。3.大于等于10mm的電線按照不同規格執行北京2012定額第四冊第四章第三十八節焊壓銅接線端子相應子目。4.小于10mm2電線進入配電箱內的接線含在配電箱安裝定額內照明插座接線分別含在燈具插座安裝定額內不需要單獨套子目,北京2012定額中也沒有你說的相應子目。
2014-08-15 16:57:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看