vip1606161721 2014-08-12 10:47:16 | 廣西壯族自治區 鋼筋算量GGJ2013 | 2791查看 5回答
基礎連系梁和框架梁的鋼筋量計算是一樣的嗎?
基礎聯系梁與框架梁有什么區別?我畫了兩根梁,除了類別不同,分別為基礎連系梁和框架梁外,其他信息都一樣,計算后的量不一樣,我對比框架梁和基礎聯系梁的平法,看不出有什么問題。請老師們幫我解答一下!非常感謝!
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
基礎梁和框架梁: 第一:鋼筋標注相反
第二:搭接和錨固不一樣
2014-08-12 11:33:31
-
基礎連系梁和框架梁是不同的。因?,二者在結構受力不同,前者受壓后者受拉。所以二者上下鋼筋相反。且一般設計框架梁上下部鋼筋分別少與多些,原位鋼筋在上(抗沖切);而基礎正好相反。綜上所述鋼筋量是不同的,主要是錨固不同。
2014-08-12 14:20:35
-
基礎連系梁和框架梁不一樣,應該是反向受力。
2014-08-12 10:54:55
-
建議你看看11G101-1圖集79頁、11G101-3圖集70頁
2014-08-12 13:08:47
-
如下圖,這是基礎連梁的特殊的地方。
2014-08-12 13:11:11