樓層鋼筋設置這些是什么意思?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納錨固值 如果鋼筋直徑大于25 就是37d的錨固值 如果小于等于25 那就是34d的錨固值
2013-05-16 16:01:30
-
工程設置中的的,點選相應的樓層,就可以在鋼筋設置中設置好砼標號,或按設計要求修改錨固值。記住是對應的樓層,不同的砼標號或錨固就要逐層的調整。
2013-05-16 16:02:52
-
截圖樓層鋼筋設置這些括號內數據是軟件缺省設置,根據11G101系列圖集要求鋼筋錨固長度設置的,一般不需要更改,當設計有特殊要求注明數值和圖集不同時進行修改。
2013-05-16 16:02:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看