匿名用戶 2014-07-17 21:55:55 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1974查看 2回答
廣聯達一號辦公樓中國基礎結構是獨立基礎,地梁怎么沒有支座負筋?麻煩了
在下圖中沒有標注支座負筋。只有上下部鋼筋和箍筋側面縱筋。那是不是不用輸入負筋之類的???還是說這個圖紙本來就不完整的?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
基礎梁圖紙的右下方的大樣進行定義,當大樣中已經明確的梁底部、梁面部,或者梁的側面鋼筋和箍筋時,即使是沒有原位標注或支座鋼筋,也是很正常的事情。
“謝謝你!那請問是不是沒有那些鋼筋了?。磕遣辉粯俗⒌脑捾浖粫詣佑嬎阍趺崔k?”圖紙中的大樣,就是可以在屬性中輸入,也就是集中標注的鋼筋信息了。多操作設置一下并做驗算知道軟件的計算方法了。
2014-07-17 22:00:11
-
在下圖中沒有標注支座負筋。只有上下部鋼筋和箍筋側面縱筋。那是不是不用輸入負筋之類的???【沒有原位標注的信息,肯定是不用輸入的?!窟€是說這個圖紙本來就不完整的?【圖紙是完整的,不一定非要有支座負筋,畫好梁后,點擊原位標注,把每條梁都點擊下,使粉色梁變成綠色梁就行了,可以匯總計算?!?
2014-07-18 10:03:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看