匿名用戶 2013-05-26 23:33:00 | 湖南省 鋼筋算量GGJ2013 | 960查看 4回答
鋼筋軟件中“計算設置”里面是否要調整
在鋼筋抽樣計算中,是否要將“鋼筋定尺設置”做修改,軟件設置為8000和10000,實際施工中,柱子鋼筋采用的是3000,不做修改是否少算了“鋼筋接頭”如電渣壓力焊接頭?謝謝!
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在鋼筋抽樣計算中,是否要將“鋼筋定尺設置”做修改,軟件設置為8000和10000,實際施工中,柱子鋼筋采用的是3000,不做修改是否少算了“鋼筋接頭”如電渣壓力焊接頭? ——:軟件內的設置一般是不需要修改的,軟件給出的定尺長度是,購買的線材的常規的定尺長度,實際很多線材是9米的長度,可以修改成9米的。不是因為柱子高3米,就要修改定尺長度的。定尺長度是計算長構件的搭接,考慮搭接數量的
2013-05-27 06:32:07
-
你好,“鋼筋定尺設置”只能按定額規則中規定的長度進行修改。柱子鋼筋(縱向構件)接頭軟件是按樓層計的即一個樓層一個接頭(本層柱子縱筋長度大于設定的定尺時,軟件會自動加接頭)
2013-05-27 00:32:14
-
你可以不用修改,柱子的鋼筋是按層高來計算的。
2013-05-27 08:02:36
-
不用修改“鋼筋定尺設置”,軟件會自動處理的
2013-05-27 09:11:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看