丁蘭 2014-07-03 18:51:40 | 湖南省 鋼筋算量GGJ2013 | 739查看 7回答
請問這種鋼筋怎么定義布置在板里面
請問這種附加鋼筋怎么布置在板里面,11G里面這種鋼筋很像溫度筋 可是在廣聯(lián)達里面用溫度筋布置 可是我看鋼筋三維結果是滿板都是 相當于通長筋了 求救啊
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:軟件里用溫度筋定義,畫好后看到是整塊板布置的,你匯總計算后在鋼筋三維里可以看到是與負筋搭接的。只要是按溫度筋定義的就沒有問題。 你看一下你的負筋畫上去了沒有。
2014-07-03 18:59:53
-
2014-07-05 17:12:16
-
你好,首先,溫度筋布上去后是滿板顯示,但計算結果是與負筋搭接計算的,你點編輯鋼筋看下計算長度。別忘記的是,在計算設置中修改溫度筋與負筋的搭接長度為31d,因為軟件默認的是150mm
2014-07-06 08:38:51
-
用溫度筋布置,你這個應該是屋面板上的筋吧,溫度筋
2014-07-03 18:53:49
-
這個應該是溫度筋,搭接是lle兩端是負筋
2014-07-03 19:48:03
-
你這個是溫度筋,布筋的時候你要注意不是所有的板都有,仔細看圖紙要求,他是與負筋搭接的,一般在屋面層,板配筋是底筋雙向加負筋的情況才要設置
搭接長度在工程設置里調整
2014-07-03 20:14:16
-
這種附加鋼筋怎么布置在板里面,11G里面這種鋼筋很像溫度筋 可是在廣聯(lián)達里面用溫度筋布置 可是我看鋼筋三維結果是滿板都是 相當于通長筋了
這種附加鋼筋就是溫度筋,在軟件中用溫度筋來定義并畫圖,畫好圖后,看上去是布滿板,你可以匯總計算后的編輯鋼筋中查看或三維中查看,結果是扣減邊緣處負筋再加搭接長度的。
2014-07-03 22:03:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看