女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 板面筋只有單方向鋼筋,但有支座負筋,面筋另一個方向是否也要布置分布筋

    板面筋只有單方向鋼筋,但有支座負筋,面筋另一個方向是否也要布置分布筋,(咨詢公司給出的理由是圖紙沒有畫出來,另一個方向不用布置直接綁在梁上固定就可以了)

    分布筋

    支座負筋

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 板面筋只有單方向鋼筋,但有支座負筋,面筋另一個方向是必須要布置分布筋,否則鋼筋無法布置定位。(咨詢公司給出的理由是“圖紙沒有畫出來,另一個方向不用布置直接綁在梁上固定就可以了”是完全錯誤的,可以說屬于純粹外行)

    2014-07-01 10:43:13 

  • 必須要有分布筋的,只固定兩端在梁上的說法是無稽之談。

    (只固定兩端在梁上是嚴重的不符合規范的做法解釋)

    2014-07-01 10:43:34 

  • 你好:都是軟件的問題,軟件里定義一側面筋,另一側沒有面筋時沒有布分布筋,只有用跨板受力筋來定義單方向的面筋才計算分布筋。下次定義面筋時按跨板受力筋定義,挑出長度按0輸入就好了。