  • 框架梁的支座為剪力墻上的暗柱,其鋼筋節點是按照KL與KZ構造計算嘛,詳見11g101-79頁

    框架梁的支座為剪力墻上的暗柱,其鋼筋節點是按照KL與KZ構造計算嘛,詳見11g101-79頁

    剪力墻

    問題補充:一般圖紙都是定義的KL,這種情況普遍,大部分圖紙都是這樣的;如果暗柱很長,那豈不是鋼筋也要計算很長

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    如果 圖中 標注為 KL 就按照 KL 定義,只是 錨固長度不同 和 鋼筋加密不同。

    2013-06-01 14:42:58 

  • 你好! 這種情況可以以暗柱為支座,也可以以剪力墻為支座,以剪力墻為支座時,框架梁的縱筋就是直錨的了,而實際施工中也是這樣的。 在計算設置如下圖設置,另在繪圖界面設置剪力墻為框架梁的支座(繪圖剪力墻時把剪力墻覆蓋暗柱,這樣軟件會優先把剪力墻識別為框架梁的支座),這樣匯總計算后梁縱筋就是直錨的了。

    暗柱

    2013-06-01 14:46:47 

  • 暗柱是剪力墻的一部分,對剪力墻起加強作用,所以梁的支座是墻,而不是暗柱,直錨長度達到錨固要求時無需彎錨。

    2013-06-01 16:47:13 

  • KL 必須按 KL 來定義

    2013-06-01 16:47:47 

  • 1:不是按照框梁和框住節點計算。是按照框梁和垂直墻的節點計算。 11g101圖集中的標注的不只是柱的情況,也包括了墻的情況。 2:在節點設置里面有框架梁以墻為支座的節點設置。 補充:1:垂直還是平行,沒有什么本質上的意義,只是梁以該墻為支座。 2:繪制到相交就可以了。設置下以墻為支座就可以了。其實這個地方一直是存在爭議的地方。我習慣繪制就繪制到剪力墻的邊。

    答疑解惑

    廣聯達服務新干線

    2013-06-01 14:47:14 

  • 框架梁的支座為剪力墻上的暗柱,其鋼筋節點是按照KL與KZ構造計算嘛,詳見11g101-79頁,按圖紙定義繪制就可以,軟件可以自動按平法圖集計算錨固。

    2013-06-01 14:46:47 

  • 剪力墻結構的層梁、連梁畫法: 在暗柱支座不夠直錨的情況下,但是還有同一平面的剪力墻,要畫至暗柱的外邊緣(就是說與暗柱接觸或暗柱的中心、軸線就行了,但剪力墻要覆蓋整個暗柱),縱向鋼筋就會直錨(同施工現場做法一致)。否則是彎錨。如果暗柱的支座夠直錨,不論某種畫法都是直錨。

    2013-06-01 17:05:18 