匿名用戶 2014-06-17 18:14:39 | 北京市 土建算量GCL2013 | 744查看 1回答
混凝土模板超高工程量軟件與定額規定不符問題
在圖形算量GCL2013里,按北京2001定額工程量計算規則:柱、梁、墻、板的支模高度是按3.6m編制的,超過3.6m部分,執行本章相應的模板支撐高度3.6m以上每增1m的定額子目,不足1m時按1m計算。在實際工程計算中,達不到這個結果,如邊長為500㎜,高為5m的矩形柱,扣除3.60m基本高度,剩1.40m,按計算規則計算2個超高面積,則該柱的超高工程量模板面積是否應為4㎡?但怎么改計算設置,均未達到這個結果。是理解錯了?還是設置得不對?請專家指導!謝謝!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納該柱的超高工程量模板面積不是4㎡,是1.4*0.5*4=2.8㎡,但是單價模板支撐高度3.6m以上每增1m的定額子目*2.
2014-06-18 05:48:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看