匿名用戶 2014-06-10 10:33:24 | 北京市 安裝 | 3807查看 3回答
關于中央空調水系統的識圖
1,這個風機盤管詳圖明明連接的是一根供水一根回水管,為什么平面圖上只連接一根管? 2.,管井里的兩根立管連接的平面管怎么都是進入立管的(箭頭向右的兩根管) 也就是說怎么沒有風機盤管的供水管(箭頭向左的那根管)不知道源自哪里?而且系統圖里明明有一根是供水的呀
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納按照系統圖及大樣圖來計算。。平面圖畢竟存在會重疊的地方,不然要剖面圖和大樣圖干嘛。
2014-06-13 15:29:24
-
已采納系統圖只是那么繪制,但是風機盤管的連接圖已經明顯表明是2根管,應該是設計繪制錯誤
2014-06-10 14:32:13
-
已采納
1,這個風機盤管詳圖明明連接的是一根供水一根回水管,為什么平面圖上只連接一根管,兩根管上下位置,平面圖重疊。2.,管井里的兩根立管連接的平面管都是進入立管的(箭頭向右的兩根管), 風機盤管的供水管(箭頭向左的那根管)立管在平面其他位置。
2014-06-11 08:10:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看