劉小朋 2014-05-30 14:09:56 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2611查看 1回答
構造柱加密區位置問題
1、剪力墻中的構造柱在定義高度時,是定義成層高還是定義成層高減去現澆板后?2、假如定義成層高,軟件在計算鋼筋量時會不會扣減板厚并從板底標高計算構造柱上部加密區的箍筋?并可以用自動生成方式布置整樓的構造柱。另一種情況是構造柱上部加密區從柱頂也就是板頂標高開始計算軟件在扣減的時候會在加密區扣減板厚造成鋼筋量有偏差?3假如定義成層高減板厚,是不是只能用點的方式布置? 這幾種情況的前提是我的剪力墻結構的每間屋的板厚是不同的。我用的是鋼筋算量2013不是抽樣。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、定義成層高。圖形是算到板底的。鋼筋是甩筋或者插筋
2、定義成層高或者定義成層高減去板厚計算結果是一樣的
2014-05-30 14:33:59