152****9085 2014-05-22 19:28:39 | 北京市 土建 | 872查看 4回答
剪力墻鋼筋設罷
兩個問題: 一、剪力墻鋼筋定義時,有個縱筋構造有兩個選項分別是設置插筋和縱筋錨固,在畫剪力墻定義時應該怎樣選? 二、圖紙設計說明有一條寫的是:鋼筋與原基礎底板、頂板、側墻連接采用化學直筋,直筋深度為20d且不小于100mm,直筋應該怎樣在廣聯達中設置?若是有直筋是不是剪力墻鋼筋就不用縱筋設置插筋或縱筋錨固了?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
:一、剪力墻鋼筋定義時,有個縱筋構造有兩個選項分別是設置插筋和縱筋錨固,在畫剪力墻定義時應該按照設計圖 設置;
二、圖紙設計說明有一條寫的是:鋼筋與原基礎底板、頂板、側墻連接采用化學直筋,直筋深度為20d且不小于100mm,直筋應該怎樣在廣聯達中設置 --- 如果是二次結構中的 植筋,可以直接 在屬性設置中直接設置; 這樣 軟件就可以直接計算了;若是有直筋 是剪力墻鋼筋就不用縱筋設置插筋或縱筋錨固了;
2014-05-22 19:32:33
-
兩個問題:一、剪力墻鋼筋定義時,有個縱筋構造有兩個選項分別是設置插筋和縱筋錨固,在畫剪力墻定義時應該怎樣選?二、圖紙設計說明有一條寫的是:鋼筋與原基礎底板、頂板、側墻連接采用化學直筋,直筋深度為20d且不小于100mm,直筋應該怎樣在廣聯達中設置?若是有直筋是不是剪力墻鋼筋就不用縱筋設置插筋或縱筋錨固了?
一、剪力墻鋼筋定義時,有個縱筋構造有兩個選項分別是設置插筋和縱筋錨固,在畫剪力墻定義時,可以根據你工程的實際來選擇,如果剪力墻高度較小,可以直接設置為縱筋錨固,把豎向鋼筋一次計算到頂。如果層高或墻高度較高時,在實際施工時也不會一次把豎向鋼筋布置到頂,一般可以設置為基礎插筋,計算一次接頭。
二、圖紙設計說明有一條寫的是,鋼筋與原基礎底板、頂板側墻連接采用化學植筋,植筋深度為20d,且不小于100mm,植筋在廣聯達中可以把剪力墻設置為縱筋錨固,在匯總計算后編輯鋼筋中修改為實際長度及圖號,然后鎖定來處理。
2014-05-22 20:00:38
-
一、剪力墻鋼筋定義時,剪刀墻從筏板頂開始時是設置插筋,在基礎梁上開始時是設置縱筋錨固。 二、圖紙設計說明有一條寫的是:鋼筋與原基礎底板、頂板、側墻連接采用化學植筋,植筋深度為20d且不小于100mm,植筋無法在廣聯達中設置。若是有植筋,那么剪力墻鋼筋就不用縱筋設置插筋或縱筋錨固了,被植筋替代了。
2014-05-22 20:00:13
-
一、剪力墻鋼筋定義時,有個縱筋構造有兩個選項分別是設置插筋和縱筋錨固,在畫剪力墻定義時應該按照設計圖 設置;
二、圖紙設計說明有一條寫的是:鋼筋與原基礎底板、頂板、側墻連接采用化學直筋,直筋深度為20d且不小于100mm,直筋應該怎樣在廣聯達中設置 --- 如果是二次結構中的 植筋,可以直接 在屬性設置中直接設置; 這樣 軟件就可以直接計算了;若是有直筋 是剪力墻鋼筋就不用縱筋設置插筋或縱筋錨固了;
2014-05-24 16:03:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看