女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 管道鑿槽問題

    1.現由于外墻需變更電氣管道鋪設位置,但是外墻已經澆筑完成,經過比對圖紙發現修改前后管道有部分位置重疊,請問是否可以對原鋪設管道處外墻進行鑿槽?2.若可以鑿槽,請問是套那個定額呢?是套北京12電氣的鑿槽定額,還是套房屋修繕的混凝土墻體拆除定額?3.若按電氣鑿槽定額,定額里混凝土結構只有管徑25mm以內的,是否需要轉換?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    1.現由于外墻需變更電氣管道鋪設位置,但是外墻已經澆筑完成,經過比對圖紙發現修改前后管道有部分位置重疊,可以對原鋪設管道處外墻進行鑿槽。

    2.若可以鑿槽,套北京12電氣的鑿槽定額,管徑25mm以上套房屋修繕的混凝土墻體拆除定額。

    3.若按電氣鑿槽定額,定額里混凝土結構只有管徑25mm以內的,管徑25mm以上套房屋修繕的混凝土墻體拆除定額。

    2014-05-21 23:39:09 

  • 1.現由于外墻需變更電氣管道鋪設位置,但是外墻已經澆筑完成,經過比對圖紙發現修改前后管道有部分位置重疊,是否可以對原鋪設管道處外墻進行鑿槽,這個要經過設計院的同意才可以確定能否鑿槽

    2.若可以鑿槽,是套北京12電氣的鑿槽定額子目就可以了

    2014-05-21 17:28:08 

  • 1.可以對原鋪設管道處外墻進行鑿槽。 2.若可以鑿槽,是可以套北京12電氣的鑿槽定額。 3.若按電氣鑿槽定額,定額里混凝土結構只有管徑25mm以內的,管徑25以上可以借用修繕安裝或修土定額相應定額。

    2014-05-21 17:27:42 

  • 不用套修繕定額

    2014-05-21 17:26:17 