匿名用戶 2014-05-19 16:03:01 | 湖南省 安裝 | 1045查看 3回答
關于水電安裝范圍的問題?
合同里面只寫了4#樓(30層)的水電安裝,就是想問,1、住宅照明部分,室外箱變到電井的電纜敷設、電井到電表箱電纜的敷設屬于水電安裝的范圍不?還是只算電表箱后的電線敷設(電表箱后應該就是指的戶內吧)2、給水是外墻1.5米開始算起?排水是到第一個污水井終止?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一般室外箱變到電井的電纜敷設不屬本棟施工,本棟只把預埋穿線管到室外1.5米。電井到電表箱電纜的敷設應該屬于本棟水電安裝的范圍。電表箱后是指的戶內。給水是外墻1.5米開始算起或第一個閥門井。排水是到第一個污水。
2014-05-19 16:35:08
-
,1、住宅照明部分,室外箱變到電井的電纜敷設、電井到電表箱電纜的敷設屬于水電安裝的范圍不?應該不包含,一般由配套單位施工,但是總包單位預留管
還是只算電表箱后的電線敷設(電表箱后應該就是指的戶內吧)是的
2、給水是外墻1.5米開始算起?排水是到第一個污水井終止? 一般按室外1.5米
2014-05-19 16:22:15
-
室外箱變到電井的電纜敷設屬于室外施工,本棟只把預埋穿線管到室外1.5米。電井到電表箱電纜的敷設應該屬于本棟水電安裝的范圍。電表箱后是指的戶內。給水是外墻1.5米開始算起或第一個閥門井。排水是到第一個污水井。
2014-05-19 17:50:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看