女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 配線的計算問題

    強點箱配管從中心開始算還是底部開始算?
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 應該從中心開始算起。

    2014-05-19 08:00:30 

  • 你好:從配電箱的底部計算。

    2014-05-19 08:20:21 

  • 根據弱電導管的敷設方式,弱電導管應該從弱電箱底部或頂部算起,弱電線在導管工程量基礎上增加弱電線的半周長預留工程量。

    2014-05-19 09:10:27 

  • 答:可從箱底算起,另加下表中的長度。 序號 , 項目 , 預留長度(附加) , 說明 1 , 電纜敷設弛度、波形彎度、交叉 , 2.5% , 按電纜全長計算 2 , 電纜進入建筑物 , 2.0m , 規范規定最小值 3 , 電纜進入溝內或吊架時引上(下)預留 , 1.5m , 規范規定最小值 4 , 變電所進線、出線 , 1.5m , 規范規定最小值 5 , 電力電終端頭 , 1.5m , 檢修余量最小值 6 , 電纜中間接頭盒 , 兩端各留2.0m , 檢修余量最小值 7 , 電纜進控制、保護屏及模擬盤等 , 高+寬 , 按盤面尺寸 8 , 高壓開關低壓配電盤、箱 , 2.0m , 盤下進出線 9 , 電纜至電動機 , 0.5m , 從電機按線盒算起 10 , 廠用變壓器 , 3.0m , 從地坪算起 11 , 電纜繞過梁柱等增加 , 按實計算 , 按被繞物的斷面情況計算增加長度 12 , 電梯電纜與電纜架固定點 , 每處0.5m , 規范最小值

    2014-05-19 08:35:01 

  • 強點箱配管(向下引入時)是從箱的上邊中心開始算。(向上引入時)是底部開始算。

    2014-05-22 07:47:18 