  • 北京01定額,5*16電纜頭怎么套定額?

    北京01定額中,電纜終端頭最小值為5芯70mm?那么5*35mm及以下型號電纜頭該怎么套定額?乘以系數可以嗎?5*16及以下的電纜頭按電纜頭接線合適還是按焊壓銅端子合適,按焊壓銅端子的話,是不是應該以工程量*5?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    北京01定額中,電纜終端頭最小值為5芯70mm以內,5*35mm及5*16mm均屬于5芯70mm以內的,套這個子目即可。不需要乘以系數,工程量按1根電纜2個電纜頭計算,不用乘以5。

    電纜只能套電纜頭,電線才能套銅接線端子。

    2014-05-18 08:24:16 

  • 電纜終端頭最小值為5芯70mm套70mm2以內電纜頭子母;

    5*35mm及以下型號電纜頭套35mm2以內電纜頭定額子母,不能乘以系數。

    5*16及以下的電纜頭按電纜頭制安合適。

    2014-05-17 21:54:33 

  • 工程量不能*5,應套相應定額。

    2014-05-17 22:56:09 

  • 電纜頭制作5*16的套35以內的子目不能乘系數,已綜合考慮了。

    2014-05-18 05:35:07 