匿名用戶 2014-05-17 17:02:32 | 廣東省 云翻樣 | 1357查看 1回答
GFY翻樣軟件框支梁(KZL)二排支座鋼筋的算法問題
廣聯達GFY2010框支梁(KZL)二排支座鋼筋長度的算法問題,軟件怎么不是按規范1/3Ln來計算的?請問在哪里設置框支梁的屬性?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
梁支座的第二排鋼筋是按梁凈跨的1/4計算,第一排鋼筋才是按凈跨的1/3計算。
“ 你看看框支梁的規范11G101-1第90頁”“你這個家伙怎么答非所問呀,你看看我說的是框支梁呀.”要責怪的話,應該是你自己不會調整設置。如果中山先生在天有靈的話,他的老家會出現這等后輩,痛心啊,更何況還是現在相對文明的時代。
更可笑的是還來個“舉報”。 希望你能夠客觀正確的看待解釋。
”只怪你看問題不夠仔細,認真?;卮饐栴}不夠邏輯和專業。1軟件對于框支梁沒有專門的屬性設置,只有1~5節點設置選項。2其它設置按框架梁。”好吧,就怪我吧,解釋再多也是徒勞。
2014-05-17 17:14:42