廣聯達梁上部通長筋問題
上部通長筋我輸入進去了,計算后,用鋼筋三維看,并沒有拉通。而是在支座鋼筋那里就斷了,并沒有伸入支座。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
上部通長筋我輸入進去了,計算后,用鋼筋三維看,并沒有拉通。而是在支座鋼筋那里就斷了,并沒有伸入支座。
如果你在原位有支座鋼筋的話,通長筋是與支座鋼筋搭接的,可能你支座筋與通長筋的型號不同,因此就在那斷開了,你把支座鋼筋也顯示出來,就能看到是通長的了。
2014-05-15 10:06:24
-
你好:你查看一下支座筋里有沒有通長上筋的鋼筋信息。如果沒有通長上筋的鋼筋信息就是與支座筋搭接了。有了就是通長布置的。
2014-05-15 10:04:56