aj 2014-05-06 17:56:28 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1216查看 3回答
關于懸挑板的鋼筋的問題
1.懸挑板的分布筋距離支座長度時多少?是受力筋間距的一半嗎? 2.懸挑板分布筋長度如何計算?軟件給出的是凈長-起步-起步,這起步是什么?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:軟件里計算的板分布筋都是存在問題的,量不是很大,所以大多數的人都沒有在意。按平法要求懸挑板的分布筋應該是端部減一保護層就對了。
2014-05-06 18:07:59
-
1.懸挑板的分布筋距離支座長度時多少?是受力筋間距的一半嗎? 2.懸挑板分布筋長度如何計算?軟件給出的是凈長-起步-起步,這起步是什么?
按板畫,鋼筋設置板負筋。
2014-05-06 17:58:13
-
起步是指第一根分布鋼筋 離板邊距離
2014-05-06 18:07:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看