匿名用戶 2014-05-06 16:43:06 | 四川省 安裝 | 9893查看 1回答
弱電系統(綜合布線、監控、等智能化系統)調試費用的點位是怎么計算的
調試點位是 按照 類似消防中 模塊設備:臺 箱子:臺 設備:臺 套 作為點位嗎? 施工單位上報 一個傳感器 有 信號 顯示 反饋 報警 等 5 -10個點位 1個設備調試費就上千 這樣合理嗎?怎么計算才算合理!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
綜合布線按網絡插座的數量套多少點以內系統調試的子目;消防報警按探測器數量加手報等其他報警設備,如果采用模塊的,就是模塊加不用模塊的報警設備;聯動套聯動設備的數量,套了系統的調試,不能再套分體設備的調試,否則屬于重復套項。如果套項合理,就是合理的。
2014-05-07 22:20:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看