匿名用戶 2014-04-18 18:10:56 | 海南省 安裝 | 4050查看 4回答
線纜預留長度的疑問
問題一:定額電纜進入建筑物預留為2m,但很多人都計算為1.5m,并說都是如此計算的,請問1.5m是否有依據? 問題二:電力電纜進入配電箱、柜盤下進出線預留2m是什么意思,在地面距離柜子的高度基礎上額外增加2m嗎?還是總量是2m。那溝內進柜子的總量是怎么算,如果額外增加的2m,是不是總量=溝深度+1.5(溝內預留)+2+柜子距地面高度+2+1.5(電纜頭預留長度) 問題三:弱電沒有給線的計算預留量規則。那通信電纜、視頻電纜怎么預留、按電力電纜嗎?還是高+寬?還是定值: 戶內的弱電線呢?也是高+寬還是定值呢?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
問題一:定額電纜進入建筑物預留為2m.
問題二:電力電纜進入配電箱、柜盤下進出線預留是“箱柜的半周長”,不是2m。溝內詳見規則。
問題三:弱電有給線的計算預留量規則。那通信電纜、視頻電纜怎么預留詳見規則。
2014-04-18 18:22:29
-
問題一:定額電纜進入建筑物預留為2m,但很多人都計算為1.5m,并說都是如此計算的,請問1.5m是否有依據?
這個應該是按定額的計算規則計算的,不按計算規則計算的,你可以和他爭,讓他找出依據。
問題二:電力電纜進入配電箱、柜盤下進出線預留2m是什么意思,在地面距離柜子的高度基礎上額外增加2m嗎?還是總量是2m。那溝內進柜子的總量是怎么算,如果額外增加的2m,是不是總量=溝深度+1.5(溝內預留)+2+柜子距地面高度+2+1.5(電纜頭預留長度)
應該是額外增加的,但不應該是2M,應該是柜子的半周長。
問題三:弱電沒有給線的計算預留量規則。那通信電纜、視頻電纜怎么預留、按電力電纜嗎?還是高+寬?還是定值: 戶內的弱電線呢?也是高+寬還是定值呢?
因為弱電一般都是孖承包的,例如有線必須是有線電視的人來接,電話必須是網通的人來接,通常施工都是只計算到穿管,穿線都只是穿帶絲的,因此弱電這一部分一般都不做考慮。
2014-04-18 18:17:53
-
按計算規則來予留線纜的長度,樓上說的很清楚。
2014-04-18 18:20:06
-
· 第2.8.6條 條 電纜敷設長度應根據敷設路徑的水平和垂直敷設長度,按表2.8.6規定增加 附加長度。 表2.8.6 電纜敷設的附加長度 序號 項目 預留長度(附加) 說明 1 電纜敷設弛度、波形彎度、交叉 2.5% 按電纜全長計算 2 電纜進入建筑物 2.0m 規范規定最小值 3 電纜進入溝內或吊架時引上(下)預留 1.5m 規范規定最小值 4 變電所進線、出線 1.5m 規范規定最小值 5 電力電終端頭 1.5m 檢修余量最小值 6 電纜中間接頭盒 兩端各留2.0m 檢修余量最小值 7 電纜進控制、保護屏及模擬盤等 高+寬 按盤面尺寸 8 高壓開關低壓配電盤、箱 2.0m 盤下進出線 9 電纜至電動機 0.5m 從電機按線盒算起 10 廠用變壓器 3.0m 從地坪算起 11 電纜繞過梁柱等增加 按實計算 按被繞物的斷面情況計算增加長度 12 電梯電纜與電纜架固定點 每處0.5m 規范最小值
2014-04-18 18:16:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看