女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • GGJ2013-(11G101-1)

    請問一下,在新平法書,關于剪力墻垂直鋼筋根數的計算,是如何規定的。下面那個公式是正確的呢?1、剪力墻垂直鋼筋根數=剪力墻凈長/間距+1 2、剪力墻垂直鋼筋根數=(剪力墻凈長-2*50)/間距+1 3、剪力墻垂直鋼筋根數=剪力墻凈長-間距/間距+1 軟件中默認剪力墻起始豎向分布鋼筋距暗柱的距離為S/2,這里的S是指間距嗎?如果這樣算,那剪力墻垂直鋼筋的根數是不是應該這樣算呢:=剪力墻的凈長-(S/2)/間距+1.請高手指點
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你好:是的,不過11G圖集中是從暗柱主筋一個間距起步。

    平法

    2013-06-15 17:27:42 

  • 現在新平法的要求是剪力墻豎筋間距是按正常間距布置,也就是間距200就是200起步,而軟件里的那個S/2其實就是正常間距的二分之一排筋。不是以前的那個起步50了,因?yàn)閴χ且粋€(gè)整體結構,柱筋也可以算是墻的豎筋的一部分,按你的第3項算是對的。

    2013-06-16 10:26:12 

  • 首先應該在計算設置里設置好 起始豎向分布鋼筋距暗柱邊的距離為 S 豎向鋼筋的根數可以這樣計算,剪力墻凈長 / 間距 - 1 = 向上取整數 如凈長900,間距200,900/200-1=3.5根,向上取整數就是 4 根

    剪力墻垂直鋼筋

    2013-06-15 17:53:58 

  • 在計算設置中統一設置好即可

    2013-06-15 18:20:27 

  • 你好! 首先,剪力墻豎向鋼筋的起步距離為一個間距S,該距離是暗柱主筋到剪力墻垂直筋的距離,因此,剪力墻垂直筋根數正確的計算公式應該是:(剪力墻凈長+2*暗柱主筋保護層-2*S)/間距S+1

    2013-06-15 22:18:52 