364818126@qq.com 2014-03-30 11:02:56 | 廣西壯族自治區 土建算量GCL2013 | 1176查看 3回答
磚混結構中,圈梁是否可以套用‘梁支撐高度超過3.6M/每增加1M/鋼支撐’這條定額?
本工程為磚混結構,圈梁頂標高已經超過3.6m,請問圈梁是否可以套用‘梁支撐高度超過3.6M/每增加1M/鋼支撐’這條定額?還是只有單梁、連續梁或框架梁的標高超過3.6m才可以套用這條定額?求解問題補充:我這屋頂構架層是構造柱上來,柱上是圈梁,圈梁上直接就是板了,且圈梁下無砌體墻,但構造柱、圈梁頂標高都超過3.6m,構造柱和圈梁要不要套超高模板的定額?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
本工程為磚混結構,圈梁頂標高已經超過3.6m,請問圈梁是否可以套用‘梁支撐高度超過3.6M/每增加1M/鋼支撐’這條定額?還是只有單梁、連續梁或框架梁的標高超過3.6m才可以套用這條定額?求解
答:你好:
1、磚混結構及二次結構,構造柱和圈梁不計算模板超高。
2014-03-30 11:04:05
-
本工程為磚混結構,圈梁頂標高已經超過3.6m,請問圈梁是否可以套用‘梁支撐高度超過3.6M/每增加1M/鋼支撐’這條定額?還是只有單梁、連續梁或框架梁的標高超過3.6m才可以套用這條定額?
——:圈梁是在墻體上的梁,根本就不需要支撐的,怎么會有超高
2014-03-30 11:17:50
-
圈梁 一般情況下 是 不計算 超高支撐的,因為圈梁 是坐落在墻上的,不需要支撐哦;所以 只有單梁、連續梁或框架梁的標高超過3.6m才可以 計算超高支撐的;
2014-03-30 11:05:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看