  • 主次梁附加筋及吊筋

    如圖,總說明要求主次梁相交處增加附加筋及吊筋。 好多棟樓,有的樓梁平面圖中畫了附加筋及吊筋,有的樓完全沒畫,那么沒畫的當作不用加附加筋及吊筋?

    次梁

    總說明

    答疑解惑

    廣聯達服務新干線

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    設計總說明里面都說了有主次梁相交處增加附加筋及吊筋那么就一定是太在整個工程上面去設置主次梁相交處增加附加筋及吊筋,只要是主次梁的位置

    2014-03-18 17:16:37 

  • 如圖,總說明要求主次梁相交處增加附加筋及吊筋。好多棟樓,有的樓梁平面圖中畫了附加筋及吊筋,有的樓完全沒畫,那么沒畫的當作不用加附加筋及吊筋?\\\\d

     

    答:你好:是的,圖紙中沒有繪制的,當做沒有。

    2014-03-18 15:56:49 

  • 如圖,總說明要求主次梁相交處增加附加筋及吊筋。好多棟樓,有的樓梁平面圖中畫了附加筋及吊筋,有的樓完全沒畫,那么沒畫的當作不用加附加筋及吊筋?

     

    沒畫的理論上來說是不用布的,但如果整樓都完全沒有的話,可能是設計漏了,要和他們咨詢一下。

    2014-03-18 16:09:51 

  • 那么沒畫的當作不用加附加筋及吊筋,(除非說明中也沒有象第3條的說明時)則可以視為不做.

    2014-03-18 16:08:42 

  • 從說明上看主次梁交接處都應該加附加箍筋。

    2014-03-18 15:59:55 

  • 如果每棟樓的總說明都有這一條,梁平面圖上也沒有其他的說明,附加箍筋應按中說明添加,吊筋不用添加

    2014-03-18 16:17:00 