山風 2014-03-14 11:08:14 | 廣西壯族自治區 市政 | 6488查看 2回答
非標井工程量計算與定額套用
有一個2.5m*1.5m*2.5m非標雨水井,要怎么計算工程量呢,大致參考的圖集只有02S515。按廣西市政工程非定型把井分為了墊層、砌筑、抹灰、井蓋(箅)制作安裝這幾個部分,用240的磚砌。墊層每邊延伸50,墊層厚100,則墊層為(2.5+0.1)*(1.5+0.1)*0.1=0.416立方;砌筑體積:【2.5*1.5-(2.5-0.48)*(1.5-0.48)】*2.5=4.224立方,只把井考慮成一個直筒,未考慮兩根管所占的體積;抹灰:2.02*2.5*2+1.02*2.5*2=15.2平方。井蓋采用混凝土板:2.5*1.5*0.1=0.375立方。這樣分開計算的對嗎?如果是一個Φ2000的雨水井呢,最大的標準井是1500的,此時應該怎么計算,參照1500的井,井有收口,這個段又怎么算。謝謝!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納墊層為(2.5+0.1)*(1.5+0.1)*0.1=0.416立方,您需要看一下2.5*1.5是井室的凈尺寸還是井的外尺寸;砌筑體積按墻中心線長度乘以墻厚和高度即可,不考慮兩根管所占的體積;
2014-03-14 11:13:12
-
1、一個2.5m*1.5m*2.5m非標雨水井,要怎么計算工程量呢,要看施工圖內的大樣圖。
2、按大樣詳圖,分別計算墊層、砌筑、抹灰、預制砼梁板井座、井蓋(箅)制作安裝、模板、井腳手架這幾個部分。
3、如果是一個Φ2000的雨水井,只要是非定型井,就要看施工圖的大樣圖,按施工圖設計的詳圖分別計算工程量(按市政規則非定型井計量,就想土建工程計量那樣),不能參照定型井圖集。
2014-03-14 11:27:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看