李嘉賢 2014-03-01 00:41:50 | 廣東省 其他專業 | 7515查看 6回答
縱向鋼筋搭接接頭面積百分率計算實例
縱向鋼筋搭接接頭面積百分率是什么意思?縱向鋼筋搭接接頭面積百分率是不是只有25 50 100,由于剛學,麻煩前輩前多花點心思,解釋一下,多舉點例子?有勞各位前輩了,謝謝。
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:縱向鋼筋搭接接頭面積百分率是同一平面長度內(1.3倍的搭接長度)鋼筋接頭的根數與總根數的比值。
我們只要記住接頭百分率在25%以內、50%以內、100%這三個值就可以了,
而且剪力墻的豎筋和水平筋與接頭的百分率沒有關系,統一的搭接都是按1.2的系數考慮的。
2014-03-01 07:50:26
-
縱向接頭只有兩種25%、50%兩種。
2014-03-01 05:47:59
-
縱向鋼筋搭接接頭面積百分率,縱筋搭接時,搭接接頭應錯開,在同一標高處,接頭鋼筋數只能是全部鋼筋的25%或者50%,
2014-03-01 07:16:52
-
縱向鋼筋搭接率通常都設計成50%,很少設計成25%的,(因不便于施工,除特殊要求才這么設計)舉個例子你就明白了,如柱鋼筋在一個水平線上隔一個搭接一個,搭接錯開的長度應大于等于0.3LLE,如果小于這個數也算同一搭接。
2014-03-01 07:43:57
-
縱向接頭不能超過50%。
2014-03-01 01:05:24
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看