datou 2014-02-25 14:47:02 | 廣東省 安裝 | 5640查看 4回答
下面是一個電氣系統圖 我想知道這個配電箱到底屬于照明配電箱還是動力配電箱 急求解答
下面是一個電氣系統圖 我想知道這個配電箱到底屬于照明配電箱還是動力配電箱 具體在廠商報價中我要選擇哪種配電箱 廠商報價要怎么看才知道有包括配電箱哪里那些東西 具體有多少個斷路器 以及分斷器該怎么?p>
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
下面是一個電氣系統圖 我想知道這個配電箱到底屬于照明配電箱還是動力配電箱 具體在廠商報價中我要選擇哪種配電箱 廠商報價要怎么看才知道有包括配電箱哪里那些東西 具體有多少個斷路器 以及分斷器該怎么?
這個配電箱屬于照明配電箱。動力配電箱主要是給插座開關供電。
系統圖中明確指出有一個空氣開關控制其余九個斷路器。
廠商報價必須依據根據空氣開關的功率大小及其余九個斷路器規格大小而定。
配電箱的位數要根據圖中斷路器的規格型號來確定,你這張截圖是無法確認是多少位的,12位估計不止。
一個斷路器是可以控制多個開關的。但一般情況下不會設計一個斷路器控制多個重要的設備。
2014-02-25 15:12:53
-
這個是一個總開關、9個分開關的照明配電箱,使用7個開關備用兩個開關。 一個開關(斷路器)只能控制一個回路。圖片有些斷路器標準有0的開關不是按鈕,是帶漏電保護器的開關。
2014-02-25 15:37:25
-
這個室外配電箱可以叫照明配電箱,有9路9個漏電斷路器。
對照廠家報價的配電箱名稱及配置看即可。
2014-02-25 15:26:55
-
這個是一個照明配電箱,使用7個回路備用兩個回路。 一個開關(斷路器)只能控制一個回路。使用的七個是空氣開關,備用的兩個是帶漏電保護的空氣開關
2014-02-25 16:34:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看