愛不釋手 2014-02-06 02:01:08 | 海南省 安裝 | 864查看 6回答
關于空調凝結管2
如圖,1.紅色圈出的水平部分在平面圖上沒有體現出來,請問是設計者漏了嗎?2.如果是不用在平面圖上畫出來的,請問這段水平管一般為多少?2.黃色圈出來的是管件嗎?問題補充:忘了問,如果是管件的話,這個管件叫什么?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.紅色圈出的水平部分在平面圖上沒有體現出來,是設計者漏啦。
2.應該在平面圖上畫出來的。這段水平管一般為金屬軟管(L=300MM),后面連接UPVC冷凝水管。
2.黃色圈出來的不是管件,是放(進)空氣管,應該引至指定地方。
2014-02-06 08:42:10
-
1.紅色圈出的水平部分在平面圖上沒有體現出來,請問是設計者漏了嗎?
可能是 設計者 漏了 也可能 在 其他專業 設計圖上,最好是問下設計;
2.如果是不用在平面圖上畫出來的,請問這段水平管一般為多少?
水平長度 需要看 建筑的具體 位置,一般 只是在立管上 加上一個三通管件;
2.黃色圈出來的是管件嗎?
是;
2014-02-06 08:28:27
-
同意二樓的回答。
2014-02-06 09:55:38
-
1、紅色圓圈處的水平處在平面圖上沒有反應出來或許是設計圖紙時有漏也有是在其他專業設計圖上反應,最好咨詢設計單位問問;2、如果沒有在平面圖紙上繪制出來應該管道為金屬軟管L=300MM的3通管道后面接UPVC冷卻管道;3、黃圓圈是指管件。
2014-02-06 12:59:57
-
空調的凝結管按排水管路的對應規格計算。
對于尺寸的計算,應該說就各有看法了,它是沒有特定的計算方式了,最好是根據現場的實際情況或者補辦相關的簽證手續。
2014-02-06 10:14:09
-
這個只不過是空調冷凝水管的平面圖而已,你圈出來的兩個部位都是冷凝水支管,在我給你補充的部位應該有盤管;冷凝水管可采用鍍鋅鋼管,也可采用PVC管,冷凝水管與盤管托水盤連接有一段100-200mm長的塑料管軟管。你圈出來的不代表管件,只不過是管道的大致走向而已。
2014-02-06 15:22:15