關于柱頂縱筋錨固問題
軟件中邊角柱柱頂縱筋節點設置外側鋼筋我選擇的節點b,全部外側縱筋伸入現澆梁內1.5lae,內側鋼筋節點選的節點a,彎折12d。 其中,柱寬700,全部縱筋為三級鋼筋,直徑22mm。梁寬350,梁高700,板厚180。如圖,該邊角柱與梁相交,梁左側無板,右側有板。但是在軟件計算時,為什么只有板中的兩根角筋是按1.5lae伸入現澆板內,而其余的外側鋼筋無論是位于板中還是梁中均是12d的彎折呢?它們也不是內側鋼筋啊。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你畫完圖是不是沒有自動判斷邊角柱,只有自動判斷邊角柱了在匯總計算軟件才能按照設置計算錨固
匯總計算后是不是已經改過來了???
2014-01-26 21:08:42
-
你好:看一下11G101圖集
2014-01-27 14:05:14
-
你畫柱的時候不要設置邊柱角柱,讓軟件自動判斷就好了。
2014-01-27 14:57:44
-
同意樓上的看法。
2014-01-30 07:14:18
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看