other 2014-01-25 15:36:33 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1015查看 1回答
為什么編輯鋼筋中的負筋個數與原位標注中的負筋個數不同
如圖,編輯過鋼筋中看到JL1的全部負筋如圖,共23跟,而在原位標注中,支座負筋共55-4*5=35根,已經扣除了下部通長筋,為什么個數卻差了12根呢,JL1基礎梁看不了鋼筋三維,請老師解答。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納四條是通長鋼筋,要用55-4=51根,不能用55-4*5=35計算。
“老師,軟件中..計23根,如老師所算,一共就51根,差的更遠了,我想問的是為什們軟件中是21跟根負筋呢?”呵呵,列式有誤,應該是每個支座的負筋都要計算扣減通長鋼筋,及要用55-4*5=35根。就不清楚你輸入和計算的結果為何是不一致,也不清楚是否是同五條梁。
2014-01-25 15:44:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看