女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 噴淋系統,火災自動報警系統操作物高于一定高度沒有超增加費嗎

    ①噴淋系統,火災自動報警系統操作物高于一定高度沒有超高增加費嗎?②給排水的超高增加費的界限是3.6m,若高度正好是3.6m,計超高增加費嗎?③超高增加費就是指高度超過一定界線,超過的部分工程量套定額時,人工乘以一定的系數嗎?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    給排水

    回復:1、只要操作高度超過計算規則規定高度就有超高費;

             2、不計取,必須是超過;

             3、是單純超過部分還是全部工程量,這需要看當?shù)氐亩~解釋為準,因為這一全國各地的解釋不一樣,有算全部工程量的,有僅計算查出部分的;所以需要自己查閱當?shù)亟忉尀闇?zhǔn)。

    2014-01-25 09:28:19 

  • 1、高于定額規定的高度應計取超高增加費。2、必須是大于3.6m才計取超高費。3、超過部分計取超高費。

    2014-01-25 08:19:16 

  • ①噴淋系統,火災自動報警系統操作物高于一定高度沒有超高增加費嗎?

    《消防及安全防范設備安裝工程》規定的操作物高度是5m,若操作高度超過5m時,應計算超高費。按其超過部分的定額人工費乘以系數。也可以看一下定額說明。

    系數

    ②給排水的超高增加費的界限是3.6m,若高度正好是3.6m,計超高增加費嗎?

    【定額中的正好是包含自身的,即小于等于。。。超過3.6米,即大于3.6不包括自身。】

    ③超高增加費就是指高度超過一定界線,超過的部分工程量套定額時,人工乘以一定的系數嗎?

    【參照以上定額說明。。定額人工(含5m以下)乘以系數】

    2014-01-25 08:27:31 

  • ①噴淋系統,火災自動報警系統操作物高于一定高度必須計算超高增加費.②給排水的超高增加費的界限是3.6m,若高度正好是3.6m,可以不計超高增加費,但大于3.6m才應該計取超高費。③超高增加費就是指高度超過一定界線,超過的部分工程量套定額時,人工乘以一定的系數。

    2014-01-25 09:59:58 

  • 1、高于一定高度應該要計算超高增加費用;2、按照當?shù)囟~解釋當超過3.6米才按照實際超過高度計算超高增加費用;3、只按照當?shù)囟~計算超過增加費用,人工費用沒有*系數查看當?shù)囟~解釋。

    2014-01-25 11:35:31 