  • 跨板負筋 用 跨板受力筋 和 負筋 定義的差別

    寬1250,間距130,用負筋結果是9+1根,用跨板受力筋是8+1根,布置范圍是一樣的,為什么根數不同呢?那個更準確?

    根數不同

    板負筋

    答疑解惑

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 這個應該是跨板受力筋,不是負筋

    2014-01-06 12:21:42 

  • 跨板負筋更準

    2014-01-07 15:32:29 

  • 你好!

    之所以會產生這樣的差別是因為:用負筋繪制的話,其布置的長度是按兩側板的寬度來計算根數的,即負筋布置的范圍是1250,而用跨板受力筋來布置,其布置的范圍是中間那塊板的范圍,壁其左側板的范圍要小一些,因此計算的結果就少一根了。

    這根鋼筋還是用跨板受力筋布置比較準確,布置完成后再在左側板補布置一根相同規格的負筋就行了。

    廣聯達服務新干線

    2014-01-07 15:47:15 

  • 重慶木子的回答沒懂哦!

    2014-01-07 17:46:35 