女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 消防自動報警系統相關問題

    1.圖中回路總線是不是通常說的聯動信號線? 2.圖中聯動電源線是不是指的DC24V電源干線? 3.DC24V電源支線是不是從電源干線用接線盒分支出來的? 4.回路總線末端綠色方框1751是指的什么東西? 5.非消防電源是什么東西?

    接線盒

    防火卷簾

    問題補充:6.根據圖中,一個防火卷簾對應有兩個模塊,為什么要兩個?一個不行嗎? 7.消防硬控線是不是連接消防風機電控箱到報警主機的?圖中有32個消防風機電控箱,是不是對應有32條硬控線分別連接至報警主機?能否可以用一條硬控線從報警主機出來,再分成32條支線分別連接至消防風機電控箱? 8.根據圖中,聲光報警器、消防廣播、手動報警器、防火卷簾、防火閥、非消防電源、消防應急照明等至控制模塊均只有一根線,此線是哪種線? 9.設計說明中有“消防自動報警系統按兩總線設計,任一點斷線不應影響系統報警”,此處兩總線是否就是兩

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    1、回路總線是通常說的聯動信號線;

    2、聯動電源線是指的DC24V電源干線;

    3、不是分支出來的,一般都是共用的,與前面一個24V電源設備并聯;

    4、回路總線末端綠色方框1751是指的總線隔離器(有人叫中繼模塊);

    5、非消防電源即普通電源(電表箱、正常照明箱這些)

    2014-01-04 15:10:28 

  • 1、應該是聯動信號線;2、按照圖示附錄應該是;3、是分支出來的;4、應該是線路長度;5、非消防電源即普通電源。

    2014-01-04 14:31:03 

  • 同意樓上的回答。