匿名用戶 2013-12-26 14:10:59 | 北京市 安裝 | 22300查看 3回答
系統調試費
定額組價,請問,如果消防電的調試,套了自動報警系統調試子目,還能在統一記取安裝費中在系統調試費前打鉤,記取系統調試費嗎?同理,防雷接地套了接地網調試的子目,還能在統一記取安裝費中在系統調試費前打鉤,記取系統調試費嗎?(歡迎北京的大海老師回答,您的答案一直很有說服力)
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一,用打√的方法計取系統調試費,是指單位工程的所有子目中的人工費全部參加計取系統調試費。符合這個要求的只有采暖工程、通風工程、空調工程。其它的均不可以,電氣的也一樣不可以。
二,電氣工程只有單項系統調試費,是套定額子目來計取的,例如送配電系統調試費,是按送配電系統(三相銅母排,每段為一個系統)套定額子目計取的;消防電的自動報警調試子目,就是消防電的系統調試費,(按報警裝置+探測器+手動報警的點數,套定額子目計取。)
三,總之,電氣單位工程沒有整體系統調試費,不能打√計取,只能套相應的單項調試費子目計費。
2013-12-26 16:43:01
-
你好:“安裝費用”中 的系統調試費是給采暖系統和通風空調系統用的,其它安裝冊定額基本是單列的定額,即使你勾選了也沒有的
2013-12-26 14:27:49
-
你好:“安裝費用”中 的系統調試費是給采暖、通風系統專用的,其它安裝冊定額不得計取。
2013-12-26 14:18:04
-
在北京的修繕清單與修繕定額中,點擊安裝費用中能生產腳手架使用費,但不能生產系統調試費,不知為何?
-
系統調試費在選項前打勾是全部打勾嗎?比如水系統的支架不要調試還要打勾嗎
-
你好!河北2012安裝定額小區內采暖外網工程,計取采暖系統調試費嗎?在哪本資料內可以查看到這句話?。恐x謝??!
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看