135****5461 2013-07-26 11:16:43 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2246查看 3回答
飄窗板的鋼筋與梁錨固的問題
如圖,我在布置飄窗板的時候沒有跟梁錨固,請問應該如何設置呢,請高手回答時附圖啊,謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納請看圖片說明吧,用板定義是對的
2013-07-27 15:23:44
-
單構件輸入吧
2013-07-26 11:18:40
-
1:你這是定義的板和板受力筋吧,這種方法是不合適的 2:這種情況最好是在但構件里面輸入,圖紙上都表明了鋼筋的長度了,計算出來鋼筋的長度,計入但構件里面就可以了。
2013-07-26 11:18:47
-
向請教一個問題,當梁遇到較長的墻時,為何梁鋼筋計算是按照沿梁方向暗柱長度計算錨固長度,即采用彎錨,不采用直錨是怎么回事啊
-
因為扇形門洞,所以我才采用剪力墻構件布置梁下掛板,但剪力墻中的垂直鋼筋如何設置成錨到梁里la呢補充問題:補充:該掛板與扇形門洞嵌合
-
次梁與墻(柱)相連的一端,構造同框架梁,如何處理鋼筋加密問題?
說明中有這么一條,當圖紙中一端一端接梁一端接墻柱的次梁較多,次梁集中標注非加密,框架梁需加密,如何處理這種情況的鋼筋加密問題?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看