188****5560 2013-12-21 14:46:45 | 北京市 安裝 | 4941查看 2回答
接地斷接卡子和接地端子箱相關問題
求大神!關于北京01定額:關于防雷接地,分包投標時有斷接卡子這個清單項的價格,但是現在又給我要接地端子箱的錢,我想問一下,問題一:套了接地斷接卡子這個定額了,還要再套接地端子箱嗎?問題二:接地斷接卡子到底是干嘛??接地端子箱是干嘛的??wèn)題三:定額4-57中接地?cái)嘟涌ㄗ永锩婧薪泳€箱,這個接線箱不是接地端子箱嗎?與4-58的等電位接地箱有什么區別n呢?如果不是,4-57中的接線箱是干嘛用的?急等高手回復!小弟謝過了!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、從你問題三里面看出,貌似你們北京定額包含了這個接線箱,那就沒有必要再套接線箱了。
不過,我知道的其他地區基本沒有考慮這個接線箱,我們其他地區是要另外再執行接線箱子目的
2、接地斷接卡子到底是測量接地體的接地電阻值的,在建筑外墻上
接地端子箱是室內的,有總等電位箱和局部等電位箱之分,接地干線引出連接用的
3、定額4-57中接地?cái)嘟涌ㄗ永锩婧薪泳€箱,這個接線箱是等電位測試箱,不是接地端子箱。
與等電位接地箱區別見第2條,
2013-12-21 14:59:26
-
你好:斷接卡子與接地端子箱是不同兩個子母,要分別套用。斷接卡子是測試接地電阻用的,接地端子箱是匯集連接接地設備用的,4-57、4-58中的兩個箱是不同的。
2013-12-21 14:55:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看