幸??鞓?/span> 2013-12-13 12:01:13 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1395查看 2回答
鋼筋算量中,墻體和板的標高及布置的位置如何設定?謝謝
問題1:墻體的標高是否要設置成上下層板中間的高度,如底板底面標高為0.00m,頂板頂面標高為10.00m,底板頂板的厚度均為400mm厚,那么兩層中間的墻體高度是設置成10.00m還是9.2m還是9.6m?這三種設置,鋼筋的量會不會有變化?三種設置對墻體的節點設置有無變化? 問題2:頂板的布置,是把四周的墻體圍城的矩形面(含墻體本身)都蓋住還是僅布置在四周墻體中間的位置(不含墻體本身)?這兩種設置對節點設置有無變化?哪種設置對我們算量更有好處,更準確? 如果是在圖形算量中,專業的做法應該是更傾向哪種?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好!
剪力墻的高度是指下層樓板的頂標高到上層樓板的頂標高,如底板底面標高為0.00m,頂板頂面標高為10.00m,那剪力墻的高度就是10米,與板的厚度沒有關系。
板的布置一般都是布置到梁或剪力墻的中心線上或軸線上,實際上只要板的圖元和梁或剪力墻的圖元能夠接觸到就行,計算的結果都是一樣的。
2013-12-13 12:09:12
-
樓上的做法正確。
在軟件中,自動處理了交叉重疊的部分。節點處的鋼筋錨固和搭接也是軟件自動處理。你可以放心。
2013-12-13 12:33:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看