匿名用戶 2013-12-10 16:49:02 | 廣西壯族自治區(qū) 鋼筋算量GGJ2013 | 11063查看 2回答
已經(jīng)布置了馬凳筋,但是人防的底板中要求布置拉結筋,這個如何知道拉結筋的間距是多少,隔一拉一是什么意思
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
已經(jīng)布置了馬凳筋,但是人防的底板中要求布置拉結筋,這個如何知道拉結筋的間距是多少,隔一拉一是什么意思
所有的人防結構板中都布置拉筋,間距為受力鋼筋的2倍,比如,受力鋼筋間距為雙向間距200,那么,拉筋就為A6-400*400;依次類推。
2013-12-10 17:01:52
-
這個很好計算,設置時在設置筏板的對話框中設置即可,馬登鐵不能頂替拉筋,人防工程筏板,頂板都要添加拉結筋,隔一布一,就是比喻受力筋是C10@200,那你就設置A6@400*400,受力筋是C12@300,哪就是A6@600*600,看截圖
2013-12-10 17:13:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看