平平玩 2013-12-09 10:55:29 | 四川省 安裝 | 1447查看 8回答
橋架入戶配管計算的問題
如圖,請問大家電線從電井配電柜出線,沿橋架配管入戶。系統圖的敷設方式為MR/WC.層高為2.9米,橋架高度為距地2.3米,入戶配電箱高度為距地1.5米。那么請問這段立面高度應為(2.9-1.5)還是(2.3-1.5)呢?
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
這個問題需要分為兩種情況,一種是吊頂內明裝,立管高度:可以考慮按2.3---1.5---配電箱高度;
另一種是沿頂預埋暗敷的,立管高度可以考慮按2.9---1.5---配電箱高度;
2013-12-09 11:52:48
-
你的兩種說法都不太正確,因為沒有考慮配電箱高度,因為配電箱的高度一般是指底邊的高?,而橋架是自上而下返的,所以還要扣掉配電箱的箱體的高度,即2.3-1.5-箱體高度即可。
2013-12-09 12:12:40
-
你好:配管應該在樓面上,這段立面高度應為(2.9-1.5)
2013-12-09 10:57:37
-
橋架入戶配管計算的問題:立面高度應為(2.3-1.5)。
2013-12-09 10:57:06
-
你好:應該根據實際情況而定,配電箱距橋架的水平距離遠,管就得沿天棚暗敷設到配電箱的位置29.-1.5.如橋架緊挨安裝配電箱的墻2.3-1.5,供你參考。
2013-12-09 11:01:04
-
設計不合理,弱電的也在里邊跑線。2.3米太低點吧。
2013-12-09 11:17:56
-
應該是2.3-1.5.
2013-12-09 13:21:07
-
按截圖中的情況,電管必須先升到頂板,沿頂板敷設到配電箱、弱電箱位置,再向下敷設至配電箱、弱電箱。
2013-12-09 13:34:37
-
當配線走橋架再經過配管連接到器具,橋架內部分會計算配管的量嗎
-
GQI2021計算消防回路時豎向橋架上下都是綜合管線引入引出的回路怎么布置?
GQI2021計算消防回路時,豎向橋架上下都是綜合管線(水平配管---豎向橋架---水平配管)引入引出的回路怎么布置?是綜合管線。。
-
看了很多大神回答的橋架無法選擇起點的問題,我發現了另一個現象,請大佬解惑?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看