nanaoo 2013-12-07 16:47:31 | 北京市 安裝算量GQI | 1684查看 7回答
安裝算量 GQI 識別管線的時候 沿地面暗敷設的標高如何設置?
安裝算量 GQI 識別管線的時候 沿地面暗敷設的標高如何設置? 如果直接設置成層地標高的話,那么埋在板里那部分管的長度就沒有算,如果埋入大概60mm是不是就應該設置成層地標高+60mm?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
安裝算量 GQI 識別管線的時候 沿地面暗敷設的標高如何設置? 如果直接設置成層地標高的話,那么埋在板里那部分管的長度就沒有算,如果埋入大概60mm是不是就應該設置成層地標高+60mm?
答:對,你想得很周到,但記得管道走頂板時要扣除60mm。其實對于管保護層這50或者是你說的60mm,加加減減太麻煩。計算規則綜合考慮為:敷設在底板內的管道不加保護層(50mm),敷設在頂板內的管道不扣保護層(50mm)。
2013-12-08 09:45:13
-
按照層底標高定義即可
2013-12-08 21:01:40
-
這個高度的計算也就是暗敷管的垂直高度的計算,你可以設置與管相連的設備的高度(例如接線盒、開關、插座),例如圖紙上說插座距離結構面高度是30CM,那么如果埋入是60CM,你直接把插座設為距結構面高度為90CM,這樣這段在板內的垂直高度不就計算進去了嗎,其它的設備也如法炮制。希望這個回答能幫助你解決問題。
2013-12-09 20:03:10
-
你好:設置+60mm不是上到地面了嗎,如考慮應為--60mm。
2013-12-07 17:26:01
-
直接設置成層底標高, 把插座提高60MM即可。
2013-12-07 18:45:26
-
走層底的可以考慮埋在板了工程量,同樣層頂的也役冲內的差值。
2013-12-07 21:37:49
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看