女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 關于基本板的一個小問題,請老師們幫我解惑。。

    是這樣,為了軟件能算出土方,我把基礎層的板定義成了筏板,再智能布置墊層。但是我看量的時候筏板的模板只有十幾個平方,明顯不對。我再把筏板刪了 新建現澆板,這樣的模板面積有差不多兩百個平方。請問是為什么 我填板模板工程量的時候 是填筏板的這個十幾個平方 還是二百多個平方。謝謝!基礎只有承臺 梁板柱 然后首層一層 這樣板跟梁應該是不需要墊層的吧!
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    答:就模板的差異問題,伐板是直接坐在基礎墊層上的,所以不用支底模板,而一般的樓層板是架空在樓地面的,所以必須要支底模板,二者差距很大。

    另外我要提醒一下你說是為了計算土方才把板定義成伐板的,實際情況這個板到底是基礎底板還是架空于基礎上的,如果是架空于基礎上的,那么應該下面還有基礎構件,你的土方可以在基礎構件上建立土方構件,如果是大開挖的話可以建立大開挖圖形構件計算土方。

    2013-12-05 09:45:13 

  • 首先你的工程有沒有地下室,如果有地下室時,首層以下才能有現澆板的,但基礎層應該設計有筏板基礎或抗水板的,基礎層的筏板基礎或抗水板應該按筏板基礎定義畫圖布置的,不能用地下室的現澆板畫圖布置的,這樣筏板基礎應該按筏板基礎的模板計算,現澆板應該按現澆板的模板計算的;

    如果沒有地下室時,基礎層是沒有現澆板的,你講的板應該是首層的地面墊層,即不能按筏板基礎計算,也不能按現澆板計算的,只能按地面墊層計算的,一般情況地面墊層是不用模板的。

    另一個你看看施工圖中現澆板的頂標高是多少,如果地下有架空層,現澆板的頂標高應該為-0.0*米,就應該按現澆板的模板計算的。如果沒有架空層,就只能按地面墊層計算了。

    2013-12-06 11:33:50 

  • 筏板是沒有底模板的,只有側邊摸板。

    板有底模板,所以差距是非常大的呀。

    2013-12-05 09:36:52 

  • 筏板的模板是只支撐筏板的外圍周邊,底部是不用支模板的,墊層也中計算周邊。

    2013-12-05 09:40:30 

  • 筏板的模板只有筏板四周及基礎梁上部超過筏板部分有模板的

    現澆板是四周和底部都有模板的

    所以是十幾平方對

     

    2013-12-05 09:40:20 

  • 你想啊,筏板基礎是在地面墊層直接澆筑混凝土的,底部是不需要模板的

    筏板基礎的模板只是計算筏板基礎側面的模板面積的

    但是樓層現澆板缺是必須有底模支撐才可以澆筑混凝土的

    2013-12-05 09:40:13 

其他類似問題 查看更多

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!