南邦造價 2013-08-07 15:59:43 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 2069查看 1回答
排煙通道、連接風井預留洞和全自動防煙防火調節閥
1、在這個地下室的截圖中風管出口連接的是一處風井,但是這個風井應該不是垂直到建筑物樓頂,因為在樓頂平面圖沒有看到這里有出風口,那請問這里的風井是不是走的一個地下通道,把煙排到室外? 2、請問排煙管道的出口在連接風井的預留孔時,需要做哪些技術措施嗎,比如說風管防潮或者是孔洞用防火泥封堵什么的,我對這一位置需要做的工藝不太了解,請大概說說都需要做哪些處理? 3、請問全自動防煙防火調節閥是不是用在穿墻的水平風管跟穿樓板的垂直風管上?就是說,穿過多少墻或多少個樓板就用到多少個這種閥門是嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納第一、這個問題沒有見到頂層平面和其他的圖紙沒法說清楚,一般情況下都是直接通到樓頂的，沒有必要拐個彎通到別的什么地方。第二、風管的接口沒有什么特殊的處理,一般風管都是白鐵皮的用不著防潮,就是封堵嚴實就行了。第三、什么地方設置防火閥這是設計說了算的事,圖上畫在什么地方就應該安裝在什么地方。不是我們隨意放置的。
2013-08-07 16:35:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看