1662785182@qq.com 2013-11-20 21:04:43 | 海南省 土建 | 1304查看 4回答
現澆梁和現澆板就要套腳手架嗎?如果梁和板要套腳手架怎么計算腳手架的工程量?
None
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納現澆梁要套腳手架,現澆板不用,梁套外腳手架、雙排,以腳手架面積計算。
2013-11-20 21:50:45
-
同意樓上的回答。
2013-11-21 05:47:05
-
如果你地區套的是綜合腳手架,梁和板就不用再算腳手架,如果是單項腳手架應該套個滿堂腳手架。
2013-11-21 08:32:49
-
1、按海南現行定額,現澆梁板土建工程不用套了(已含在相應模板項目內)。
2、滿堂腳手架適用于室內凈高在3.6m以上的天棚裝飾工程,按基本層(其高度在3.6m-5.2m之間)和增加層(每增加1.2m)分別計算。滿堂腳手架按室內凈面積計算,其高度在3.6~5.2m之間時,按基本層計算,超過5.2m時,每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。高度小于3.6m的室內天棚不計算裝飾腳手架。
3、不與板相接的梁,其工程量按屋架或梁的凈長乘以高度計算。梁高度從地面或樓面算起,單梁高度計至梁面,套用相應雙排腳手架定額。在外墻軸線的單梁及與樓板一起現澆的梁均不得計算腳手架。
2013-11-21 09:08:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看