hongyunfsf@163.com 2013-11-19 09:51:15 | 廣東省 其他專業 | 1144查看 3回答
柱約束端鋼筋
如圖:柱的約束端與剪力墻完全重合,如果全按柱的約束端布置,那剪力墻的橫向鋼筋不就沒了嗎,那么這部分是按柱的約束端布置還是要按剪力墻來布置?請詳細解答。。。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
剪力墻鋼筋不變,畫柱的時候不包括約束端,約束端箍筋在柱“其他箍筋”里面另加入。
2013-11-19 10:01:48
-
剪力墻的布置,只要是能夠與柱或暗柱接觸到邊,那么軟件就可以識別剪力墻的水平鋼筋,通長計算到柱或暗柱的對邊并加彎折錨固。但為了導入圖形設置的方便,剪力墻在布置時就要將暗柱覆蓋住,導入到圖形算量時,暗就可以不用選擇導入,這樣在暗柱位置就不會形成空缺。
2013-11-19 10:02:25
-
新圖集規范里對于約束邊緣柱,其中有一道箍筋由剪力墻的水平筋代替,而剪力墻的水平筋基本上間距為200,而柱箍筋為100這里只須將約束邊緣柱的箍筋間距調整為@200就可以了.
2013-11-19 10:37:43